1.水管电线管交叉,采用电线管在上水管在下铺设。
2.冰箱单一回路,旅游期间安全断电断水,而冰箱食物仍然保持新鲜。
3.水管线管单管单孔禁止同洞,禁止捆绑,禁止同槽。
4.水管过桥弯禁止焊接在热水管上。
5.水管吊卡之间距离保持80公分以
内。槽内线管先固定后粉刷。
6.水管吊卡禁止固定在侧面墙上,
八角接线盒禁止固定在墙上。
7.线管线盒连接必须用锁扣固定。
8.厨卫地面严格禁止走电线管。
9.冷热水管采用分色保温棉包扎整齐美观,防止冷凝水。
10.弱电全部重新敷设,采用单管单
线工艺,防止信号干扰便于检修。
11.强弱电交叉锡箔纸保护,防止信号干扰。
12.强电弱电线管并排列必须相隔30公分,防干扰。开地槽时须分槽敷设。
13.为保证下水通畅,全部采用50mm下水管,禁止使用40mm下水管。