5.31号约了煤气,地暖,吊顶一起过来了
吊顶的工人真是早呀,6点半就给我打电话,少睡了1个半小时
想着过去看看,再到车上睡会吧,结果过去了就问题来了
约的锅炉10点过来的,我过去已经装好了,结果这样了
这个倾斜安装,冷凝炉是要向内倾斜的,以免水从烟道滴滴到楼下,但是这个距离也是太短了, 吊顶没法操作
跟地暖那边沟通几个小时,现场根据吊顶的测量,最后决定,锅炉下移4cm,上面烟管加高10cm。这样吊顶就有足够的操作空间
把锅炉安装工人拉回来返工了
这个问题搞定了,更麻烦的事又发现了,冷凝炉下水管没有预留
我这水管往哪里擦,晕死了
装修公司和地暖的扯皮了,这算谁的责任哪,关键也没法返工那
正确安装完应该是这样呢,从墙里下水
交底的时候呢,地暖给水电画了图
水电呢说,这个应该地暖自己来加管子。中央空调就是中央空调自己下的水管
你地暖排管子 少个下水管,这都没发现
全推给水电,确实也有点不合理
一个细节没考虑到位,就成了这样的麻烦,今天扯了一天,现在也不是扯这个事的时候了,关键如何补救呢