今天原计划装空调和玻璃。但窗户这家,做事不太靠谱。明明提前确定好的,结果一天了没找到我家几个开扇在哪里,找到的时候人要下班了。结局就是,我家四个大玻璃,放在对门门口。明明协调好的尽快装掉省得万一人家来了不高兴。
另外记录下装风管机的注意事项:
1. 室内机会有冷凝水,需要水管引到外机处排出,水是往下流的,所以自己提前规划的管道路线都是瞎扯。到最后还是要在梁上不怎么好的位置打洞。当然,提前准备好空调冷凝水提升泵,可以避免这个问题。
2. 打洞注意下一个洞比上一个要低2公分,原因同上。
3. 安装过程中注意铜管直径,看说明书。
4. 安装过程中管道都要包好保温。
5. 水管固定好要量一下,确保没有下一个比上一个高的现象,否则会积水,排水不畅。
6. 注意抽真空。
7. 提前确定电源装哪里。一般是电工留电源线。我提前问了店家,说1.5匹留室内机处,3匹内外均可。我就都留室内机处了。最后师傅说3匹最好留室外。再问店家,也说最好留室外,但室内也能用。提前问他就是为了确定怎么做更好,所以这个沟通不合格
下次注意。
其他没有了。