上海大量制造厂房,同时存在净化车间洁净室、消防排烟、粉尘除尘、废气处理,多系统叠加改造难度高。金洼环保分享上海厂房真实经验案例,讲解通风管道、不锈钢焊接管道综合改造实施过程,为上海及常州工厂技改项目提供参考。


上海松江某新材料生产厂房,原有系统问题较多:局部十万级净化车间镀锌风管锈蚀产尘;打磨工位除尘吸力不足粉尘外溢;有机废气管路腐蚀漏风;消防排烟部分管路板材薄,部分使用共板法兰,消防年检要求整改。企业需要不停产分段改造,工期压力大,多系统同时升级。


金洼环保前期多次现场勘测,梳理四大系统问题,出具综合改造方案。净化车间送风回风更换304不锈钢焊接管道,工厂预制、脱脂清洗、管口密封;除尘系统主管加厚镀锌,高磨损弯头支管升级不锈钢焊接管道,增设清灰检修口,优化管路坡度,重新核算风量风速;有机废气腐蚀管段更换304不锈钢焊接管道,焊缝酸洗钝化,设置排污检修口;消防排烟系统拆除原有共板法兰薄料风管,更换国标角钢法兰排烟风管,补齐耐火包覆,防火阀更换合规3C产品,增设独立支吊架,穿墙孔洞防火封堵。


采用分段施工模式,不全部停产,分区域拆除旧管路,新风管工厂预制运抵现场组装。净化区域施工严格管控,管口全程封闭,避免施工粉尘污染洁净区。不锈钢管道支架加装非金属隔离垫,规避电化学腐蚀。法兰垫片分系统匹配:洁净用不产尘垫片,废气用耐腐垫片,排烟用耐高温垫片。


全部安装完成之后,分系统调试:净化系统漏光漏风、风量压差调试;除尘系统风口风量平衡;废气系统气密性检查;消防排烟联动主机测试阀门风机。配合第三方分别完成洁净检测、环保粉尘废气检测,整理全套竣工资料,消防复查一次性通过。


改造之后,同时解决洁净、除尘、废气、消防四大板块问题,避免分开找多家施工单位,多方推诿扯皮。常州很多新材料、机械工厂同样面临多系统技改,金洼环保可以承接同类综合改造项目。